• 在GGJ里画的休息平台和梯梁什么的在GGJ里需要删掉么?(及其他问题)

    (1)因为要算钢筋量所以在GGJ里画了休息平台和TL,但是图形算量中 楼梯的投影面积包括了休息平台和TL,那我需要在GCL里把原来画的删掉么?=0= (2)屋面保护层和找平层的分隔缝是要套定额的吧,可是工程量我不会计算,我查了些资料也还不是怎么明白T.T,希望哪位前辈能给予指导。 (3)女儿墙近楼面处有200厚的混凝土翻边,这在GCL里要如何处理呢? 问题有些多,真心求指导~谢谢~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,不用删掉,不套用定额即可!2,屋面分隔缝一般需要计算套定额,按长度计算,可按照以下方法,分隔缝为600*600,即0.36平方米含分隔缝2.4m,屋面面积/0.36*2.4=分隔缝总长度!3,混凝土反边可用圈梁定义绘制,需要注意混凝土反边里是否有钢筋!

    2014-11-06 10:33:23 

  • 1、需删了

    2、如果定额中没包括分隔缝的工料 ,则需单独套定额,工程量软件不能计算,用手算吧

    3、砼翻边,画成梁

    2014-11-06 10:35:44 

  • (1)因为要算钢筋量所以在GGJ里画了休息平台和TL,但是图形算量中 楼梯的投影面积包括了休息平台和TL,那我需要在GCL里把原来画的删掉。

    (2)屋面保护层和找平层的分隔缝是要套定额,工程量根据工程的长宽尺寸并按设计分隔缝间距计算分隔缝纵横数量*纵横缝的长度计算

    (3)女儿墙近楼面处有200厚的混凝土翻边,这在图形算量表格里输入计算。

    2014-11-06 10:33:36 

  • 楼梯可以选择相应的参数构件进行定义,当参数构件中还满足不了时,就要根据设计要求定义布置上相应的构件,如梁、板等。

    2014-11-06 10:34:29 

  • 1、你在定义构件的时候,可以把中间休息平台单独标注一下,例如PB-1-删,梁也类似

    2、分隔缝可以用自定义线画在屋面上,这样比较直观,就按要求分割就行,一般情况3*3或者6*6,主要是防止砼保护层不规则开裂;定额部分也要注意,很多定额项目是传统的全断开的分隔缝,和现场施工不符合,一般价格偏高,最好根据现场实际调整一下

    3、女儿墙这种情况应该是砌体的女儿墙吧,那翻边你可以用圈梁计算,但是这部分应该没有墙面抹灰钢丝网了,汇总的时候这部分记得扣掉就行。

    2014-11-06 10:52:36 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题