• 请高人指点一下,此图的排水立管问题。

    如图,洗脸盆/拖布池的排水横支管-1.66,排水横管-1.4,那么 高差立管应该在哪里? 洗脸盆/拖布池的DN50立管是否计为-0.9至-1.66吗? 地漏的DN50立管计为-0.9至-1.4吗? 蹲便器的DN100立管计为-0.9至-1.4吗?

    排水横支管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,你的计算方法没有问题。洗脸盆/拖布池的DN50立管是计为-0.9至-1.66,地漏的DN50立管计为-0.9至-1.4,蹲便器的DN100立管计为-0.9至-1.4。

    二,但你的截图二,有问题,-1.660的标高比-1.40的标高还要低,水要从低处向高处排,错了。标高问题让设计给改一下。

    2014-11-06 16:46:21 

  • 洗脸盆/拖布池的DN50立管是计为-0.9至-1.66,地漏的DN50立管计为-0.9至-1.4,蹲便器的DN100立管计为-0.9至-1.4。