• 请问-10.6深度设置的独立基础在软件中应该为哪种?

    图纸中只有独立基础,深度是-10.6m,有一个地下室,在实际施工时会是机械大开挖,在挡土墙放坡开挖,但是软件中有两种方式,一种是独立基础有个自动生成土方量,这个是大开挖,还有一个是在大开挖下建立,自己手动拉,这两种出来的工程量差距很大,那我们算量应该用哪种方式呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先把筏板基础画上,再画上垫层,在垫层的界面,点【自动生成土方】,然后返回来,定义,套上定额子目,绘图,计算汇总。

    2014-11-07 13:22:40 

  • 图纸中只有独立基础,深度是-10.6m,有一个地下室,在实际施工时会是机械大开挖,在挡土墙放坡开挖,但是软件中有两种方式,一种是独立基础有个自动生成土方量,这个是大开挖,还有一个是在大开挖下建立,自己手动拉,这两种出来的工程量差距很大,那我们算量应该用哪种方式呢?

    一般是用自动生成土方构件来处理的,你工程有地下室,那么基础中应有防水底板,分别画上独立基础和防水底板再布置垫层,最后自动生成土方构件,只要你把构件画完整设置正确计算出来的工程量是不会有很大差别的.