爱咋的咋的 2014-11-10 09:51:32 | 河北省 安装 | 1702查看 3回答
电缆预留长度
我想问问电缆预留怎么计算?同事说是只按全场百分之2.5? 但是定额上边有电缆终端头1.5m;电缆中间头两端个两米;电缆进入配电箱预留配电箱周长?我想问问电缆预留长度应该怎么计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-11-10 14:40:22
-
同事说只按按电缆全长计算百分之2.5%是电缆敷设弛度、波形弯度、交叉预留长度,其他,如电缆终端头1.5m;电缆中间头两端个两米;电缆进入配电箱预留配电箱周长等也需要计算。
2014-11-10 18:14:46
-
在施工规范上面都有内容的
2014-11-10 23:59:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看