芙蕖 2014-11-10 16:29:44 | 山东省 其他专业 | 846查看 1回答
均压环问题
接地底板接地网钢筋(4根)为基础底板4根12的钢筋通常焊接,间距1m拉接一次,作为接地装置及总等电位均压环。。。 请问:1.利用的是基础底板的钢筋,那么在电气算量中,还要计算一边所利用的钢筋米数么? 2.请问这部分的量,应该套用哪项定额??? 3.设置均压环的作用是什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.利用的是基础底板的钢筋,那么在电气算量中,还要计算一边所利用的钢筋米数么?计算钢筋米数,不计算主材
2.请问这部分的量,应该套用哪项定额??? 3.设置均压环的作用是什么?可以借用山东的定额2-896
2014-11-10 16:57:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看