realfox@126.com 2014-11-10 16:40:00 | 河南省 土建 | 1212查看 3回答
市政工程管沟
1、污水管道的纵断面图管道埋设深度不一样,相差很大,那么在计算管沟挖土深度时,挖土的深度是不是按全段的平均深度来计算? 2、盖板式和平开式的污水检查井有什么区别,仅仅是收口处有区别么?3、一条管沟,检查井的深度不一样,套定额时,是按分段深度进行分开套定额,还是可以先求一个平均深度,然后按一个深度套取一个定额呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、污水管道的纵断面图管道埋设深度不一样,相差很大,那么在计算管沟挖土深度时,挖土的深度是不是按全段的平均深度来计算?分别按不同深度计算,因为定额子目挖土人工子目部分是不同的;
2、盖板式和平开式的污水检查井有什么区别,仅仅是收口处有区别么?平开式一般为直筒井或矩形井,盖板式是带收口的。
3、一条管沟,检查井的深度不一样,套定额时,是按分段深度进行分开套定额,还是可以先求一个平均深度,然后按一个深度套取一个定额呢?分别计算。
2014-11-10 17:03:03
-
1、污水管道的纵断面图管道埋设深度不一样,相差很大,那么在计算管沟挖土深度时,挖土的深度不能按全段的平均深度来计算,应该分段,按深度差距比较接近的分段平均深度计算。
2、盖板式和平开式的污水检查井有区别是“收口处有区别”和“盖板有区别”。
3、一条管沟,检查井的深度不一样,套定额时,是按分段深度进行分开套定额。
2014-11-10 16:56:42
-
1、污水管道的纵断面图管道埋设深度不一样,相差很大,那么在计算管沟挖土深度时,挖土的深度不是按全段的平均深度来计算。
2、盖板式和平开式的污水检查井仅仅是收口处有区别么。
3、一条管沟,检查井的深度不一样,套定额时,是按分段深度进行分开套定额。
2014-11-10 16:54:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看