• 师傅你好!!!填充墙墙高超过4M时,在门口上加设系梁

    如图 1...设置圈梁在哪设置?图纸没有给出。如圈梁设置在门、窗顶位置,门、窗的标高不同时,该怎么设置? 2...构造柱大于5M在中间设置构造柱,如遇到门窗洞口怎么办? 感谢您的帮助。没有多少分了,见谅。好人好报,再次感谢!

    标高不同

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    系梁

    2014-11-11 10:07:33 

  • 这两个情况可以通过自动生成圈梁和自动生成构造柱的功能来处理

    2014-11-11 10:04:38 

  • 在填充墙跨度(连续长度)超过5米是在,墙中间加构造柱;墙高超过4米时,在墙中间高度部位增设圈梁

    2014-11-11 10:14:01 

  • 应该说设计说明还是比较明确的。当满足设计条件(砌筑长度8m和长度是层高的倍数时)中间部位设置构造柱(图示信息),没看到砌体高度设计(您截图没选上吧),规范要求砌体高度超过5m应1/2设置圈梁(图示信息)

    构造柱遇到门窗洞口时要灵活的处理(设计一般有抱框柱与之代替),圈梁与过梁同标高时(巧合)代替。

    2014-11-11 11:35:32 