    砖混结构建筑,卫生间止水带.楼梯间抗裂带.窗台处通长抗裂带这些图纸上设计说明里没有明确标注的怎么处理啊。不画吧量少画.吧.........
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    砖混结构建筑,卫生间止水带.楼梯间抗裂带.窗台处通长抗裂带这些图纸上设计说明里没有明确标注的怎么处理啊

    【您好,根据施工规范的要求是需要考虑的,

    砌体工程施工质量验收规范GB50203-20021中规定,9.1.5  用轻骨料混凝土
    小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或
    多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。

    ,止水带是为了防潮防水考虑需要设置。(类似于门窗口处的预制块和构造柱)。

    通长

     

    窗台处没有的可以不考虑。。

    2014-11-11 15:51:53 

  • 根据文字说明或者 大样图的标注,否则就不用计算了。