• 剪力墙约束边缘暗柱画法不同,计算结果也不同,为什么?

    网络学院中介绍的两种画法,钢筋箍筋计算结果完全不同,一种箍筋有加密区,一种没有加密区,为什么会这样呢?而实际工程中,暗柱没有加密区,如何处理呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 关于约束边缘构件(暗柱、端柱等)11G101-1p71~73表述的非常清楚的建议您阅读以下自然明白了。关于暗柱是否加密看设计要求了,计算设置可以按照图示要求设置的。

    约束边缘构件(暗柱、端柱等)属于剪力墙的局部加强区。主要是Lc长度范围(暗柱与墙联接)分别为暗柱区(按照暗柱图示纵筋和箍筋布筋)而Lc减去暗柱长度区域属于自下而上(设计给定钢筋信息与间距)附加拉筋(严格说还应该有箍筋需箍住暗柱纵筋和墙体垂直钢筋的;

    软件操作:分别两种:1、参数化暗柱(T、L、—型)实线区域暗柱纵筋布置,虚线区域纵筋为墙筋则拉筋图示给定钢筋规格及间距布置;2、暗柱属性中其它钢筋找到箍筋图号(计算箍筋长度=暗柱纵筋至墙垂直钢筋距离),拉筋图号按照图示根数+级别+直径+间距