49689517@qq.com 2014-11-11 22:08:44 | 海南省 其他专业 | 1795查看 2回答
关于脚手架的问题,请教下大家
1. 定额上说外脚手架的计算:层高15米以内套用单排脚手架,15米以上套双排脚手架。 实际工程层高在15米以内,搭的是双排脚手架,该套双排还是单排? 2. 层高3米,内墙砌砖时,实际做没有搭脚手架,工人砌砖用的是可移动的木架子,人站上面砌手够不着的地方,请问砌砖用的里脚手架可否套? 还有天棚装饰时也没有弄脚手架,都是统一用的可移动式木架子,装饰部分可否套装饰用的里脚手架子。 3. 定额上说独立柱装修时候套单排脚手架,实际上也是用的木架子,这部分的脚手架费用还算不算,即便是算了,是否和第二条的装饰用的里脚手架冲突。 4. 定额里面是说“层高高于3.6米用满堂脚手架,有满堂脚手架时,里脚手架乘以50%”。 这句话怎么理解,满堂是用于装饰脚手架,搭了满堂就不搭里脚手架了啊,为什么还要乘以50%。 请大神解答下, 不胜感激。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳十五米以下看你是什么用的脚手架,如果砌筑是加气块那就是双排,如果是红砖或烧结砖就是单排,框柱、砼墙单独套脚手架,内脚手架是砌筑和抹灰,如果是轻质加气块那就套双排,抹灰单独套乘以0.3.满堂脚手架是顶棚抹灰时套用,无顶棚抹灰不用,如打了满堂脚手架那么其他脚手架就不用了。你是审计方还是施工方啊,不要管人家是用什么打的脚手架,这是应该给的。希望帮到你!!!
2014-11-12 09:15:29
-
1,按实际套双排 2,他们都包含子满堂脚手架了,不需要另算。 3,不需要调整 4,意思是计算了满堂基础,在计算里脚手架是,直接用满堂的*0.5,,
2014-11-12 08:44:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看