• 电气管线识别

    系统图上标明回路配线是BV—3*2.5,平面图上有的地方标有数字2或者4,我知道平面图上的数字代表几根管线,用回路标识识别后软件让选择型号,我是不是把型号全都改成3*2.5啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    系统图是标明在箱引出时为3*2.5,至一回路中的不同用电器情况导线的根数有变化则在平面图中显示,识别时按平面图中的标示来做,该多少根就多少根。

    2014-11-12 15:31:53 

  • 回复:首先你没有完全正确了解设计思想,其次你不懂现场实际情况,还有你的识别方法不对;设计思想是系统回路都是三根线,到开关的是2或4根线,这种情况识别建议用回路自动识别,软件可以根据标识全部自动识别,你需要好好了解一下回路识别和回路自动识别的适用场景为好。

    2014-11-14 08:14:30 

  • 首先用选择识别2根、4根及以上的线管,再用回路识别剩余的线管。

    2014-11-12 16:01:31 

  • 用标志识别就行,选线,选标志右键识别,识别完可以和图纸对照一下

    2014-11-13 10:10:20 

  • 用回路自动识别

    2014-11-13 15:28:24 