• 这样的地下室称重墙钢筋如何设置?

    地下室称重墙,有钢筋配置详图,但与常见的钢筋配置不同,请大能们指教,是按单构件输入呢还是在构件属性中的其他钢筋中编入。如何编入钢筋是最简洁、最快速、最准确的方法。

    单构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙底部的插筋,在属性的其它钢筋中编辑。上层剪力墙的插筋可以在属性的插筋信息中输入,也可以在其它钢筋中编辑。



    构件属性



    主要是图中的 ③号④号⑤号筋与规范的布置方式不同,从中间断开了,你把我的图打开仔细看看,如果你碰到这样的承重墙,你会如何编制钢筋。”正常来讲这是两层的剪力墙,就不清楚你这设计的1号钢筋是通长的,先不谈是否可以或方便施工,如果你要按一层的剪力墙定义,那么3、4、5号钢筋也是要在属性的其它钢筋中编辑了


    2014-11-12 15:27:12 

  • 定义图示信息剪力墙构件,属性中其它属性找到图示钢筋构造信息在后面切换为垂直加强钢筋或水平加强钢筋;

    剪力墙在顶部弯折长度汇总后编辑钢筋调整弯折长度锁定即可

    2014-11-12 15:28:21 

  • 通常都是在构件属性的其他钢筋里输入如果没有想要的节点类型还可以在单构件里输入,只要影响最后的量在哪布置都可以的。希望我的回答可以帮到你