• 上部通长筋

    画红线此处梁为-0.1米处框架梁,无地下室,在-2.8米处还有道基础梁,室内底标高为0.0,问2C16为上部通长钢筋还是下部通长钢筋??回填土要回填到标高0.0处。

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为是基础梁,所以2C16是下部通长筋的

    2014-11-12 20:17:08 

  • 问2C16为上部通长钢筋还是下部通长钢筋??

    2C16为上部通长钢筋。

    2014-11-12 15:58:59 

  • 这个标注的是基础层的框架梁,属于框架梁的性质,在定义时按框架梁定义,2C16属于上部钢筋,2C20是下部钢筋,跨中间的4C16有两根是跨中钢筋,有两根应该是上部钢筋,左、右两端的应该是支座钢筋

    2014-11-12 15:37:30 