    此图为等电位箱接线系统图,一般只在说明表述,平面图很少有详细画出。

    系统图里面的BV-25线,管子长度=配电箱安装高度(1.5m)-总等电位MEB高度(0.5m)=1m(这个是两个箱子在同一位置的情况,不再一个位置需1.5m+埋地距离+0.5m,BV25线=管子长度+电箱预留,不要忘记压铜接线端子定额。

    40*4的热镀锌扁钢是基础钢筋引上至MEB箱,扁铁长度为=钢筋处焊接长度(钢筋6倍D,可估算15CM)+MEB箱高度0.5m,套户内接地,主材40*4的热镀锌扁钢,不要忘记再套接地跨接线子目*0.5

    2014-11-13 08:47:45 

  • 40*4的热镀锌扁钢从最近的基础接地连接到MEB箱,BV-25线从配电箱体,连接都MEB箱,按最短距离敷设。

    2014-11-12 17:32:56 

  • 系统图上有的,平面图上会有相应的内容,长度要到平面图上具体测量。