• 关于安装管线计算问题

    水平管是按照图纸画的量出,还是考虑现场实际,走直线最短距离
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你指的主要是电气配管敷设吧,计算工程量的时候是一定按图纸标注走向计算的。实际施工中分情况,大多数是按是实际算短距离施工的,但是几路管线产生较多交叉面时候就需要绕梁了(图纸标注走向一般都是绕梁的),在板面水平最短距离敷设,容易在后期业主装修时候打破管子和线,成为施工通病,但是我认为,按图纸施工,绕梁产生许多弯头,对施工过程中的穿线,拉线产生很大困难,当出现在梁内细小管路问题,都无法维修,需要重新布管。

    2014-11-15 09:44:54 

  • 你要是施工单位当然要以图纸为准了,图上管线多实际用的少,还不好吗

    2014-11-15 13:30:29 

  • 电气管线:水平管是直线距离不能按图纸走向测量,但是这里面要注意各户管线只能在各户内敷设;

    给排水管线:水平管是按图纸走向测量的,但是实际施工中又要考虑综合布线等问题,实际施工中管道可能发生平移等;

    通风管线:按图纸走向直接测量;

    采暖管线与给水管线相同;

    排水管线按图量取;

    2014-11-14 14:51:11 

  • 你好:具体要看是什么专业的,水的管线要图纸的图示量取计算,但电气的暗埋管线可按两点的直线距离计算。

    2014-11-14 14:51:55 

  • 水平管是按照图纸画的量出,现场实际按照签证办理,不能走直线最短距离。

    2014-11-14 14:45:43 

  • 水平管道应该是按照图纸设计的算量。

    2014-11-14 15:06:36 