• 请问这条YJV-4*35+1*16的电缆怎么计算

    这条电缆走了四个配电箱子,计算的时候是每个ALE配电箱的电缆都从总配电箱算起还是加分流器分支

    总配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回复:1.若配电总箱引出负荷较大,一般可用分接箱,电缆T线夹等;

    2.若分支配电箱负荷较小,一般在分支配电箱间并接就可,(看你所示的电箱负荷较小,可选择分支配电箱间并接)。

    2014-11-15 22:38:18 

  • 这是一根电缆贯穿1ALE--4ALE 这4个配电箱

    2014-11-14 14:58:40 

  • 你好:是一根电缆,可做分流器分支,也可在中间的配电箱内做T接,具体采用什么方案要依据设计要求做。

    2014-11-14 15:15:26 

  • 只有6平方的电缆,直接引至第一个箱后再从第一个相引出至第二个箱.......就可以。

    2014-11-16 15:44:00 

  • 电缆一般要单独算的,

    2014-11-14 16:52:08 

  • 是一根电缆串四个配电箱

    有几种接线方式

    1.电缆每到一个箱里都在开关上端接线

    2.电缆有中间分支接头

    3.用电缆分流器,用分支箱

    2014-11-14 20:26:17 

  • 回复:和普通插座一样的串联方式即可,不需要其他分支器。

    2014-11-17 08:04:41 