勇敢的心 2014-11-14 16:16:17 | 北京市 其他专业 | 6147查看 9回答
电气镀锌钢管可以焊接吗
电气安装管线设计说明是镀锌钢管,想问一下,镀锌钢管敷设可以焊接吗?还是必须的丝接?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳穿线管一般是不使用焊接连接的,一般是专用丝扣锁紧连接或采用接线盒续接。
2014-11-14 16:21:56
-
已采纳可以用电焊,但相对而言,就接头配件连接可以更方便吧。
2014-11-14 16:21:20
-
已采纳电气安装管线设计说明是镀锌钢管,镀锌钢管敷设一般是不可以焊接的,一般是丝接比较方便的。
2014-11-14 16:23:33
-
已采纳
你好:镀锌钢管规范规定严禁焊接,这是强制标准。
规范的解释:焊接破坏了镀锌防腐层,外表面可重新防腐,而里面却无法处理,所以规定严禁焊接。
2014-11-14 16:24:54
-
已采纳
电气安装管线设计说明是镀锌钢管,想问一下,镀锌钢管敷设可以焊接吗?还是必须的丝接?
答:由于焊接会破坏镀锌层,所以规范规定不能焊接连接。
2014-11-14 16:25:57
-
已采纳
电气镀锌钢管严格说不宜焊接,但施工工地经常焊接,比较普遍。
2014-11-14 16:26:49
-
已采纳
不能焊接,这是规范规定的。连接可采用套管或丝接,采用专用接地卡接地跨接。
2014-11-15 18:11:11
-
已采纳
电气镀锌钢管敷设可以焊接吗?
规范是不允许的,破坏镀锌层,且电线管比较薄,容易出现焊穿等问题,导致后期穿线、拉线出现问题,规范要求是用直接连接的,与电线盒用锁紧螺母(水钠子),跨接要靠接地线和接地卡子。
但是也看当地质检站的,如果关系好且要求不严格的话,可以焊接,连接也可以用套管连接,做跨接也可以焊。具体施工前查看当地其他工程预埋施工,且提前搞好关系
2014-11-15 09:37:14
-
已采纳
电气安装管线设计说明是镀锌钢管,想问一下,镀锌钢管敷设可以焊接吗?还是必须的丝接?
答:不能焊接。会破坏镀锌层,规范规定不能焊接连接。2014-11-21 15:33:08