    穿线管一般是不使用焊接连接的,一般是专用丝扣锁紧连接或采用接线盒续接。

    2014-11-14 16:21:56 

  • 已采纳
    可以用电焊,但相对而言,就接头配件连接可以更方便吧。

    2014-11-14 16:21:20 

  • 已采纳
          电气安装管线设计说明是镀锌钢管,镀锌钢管敷设一般是不可以焊接的,一般是丝接比较方便的。

    2014-11-14 16:23:33 

  • 已采纳

    你好:镀锌钢管规范规定严禁焊接,这是强制标准。

    规范的解释:焊接破坏了镀锌防腐层,外表面可重新防腐,而里面却无法处理,所以规定严禁焊接。

    2014-11-14 16:24:54 

  • 已采纳

    电气安装管线设计说明是镀锌钢管,想问一下,镀锌钢管敷设可以焊接吗?还是必须的丝接?

    答:由于焊接会破坏镀锌层,所以规范规定不能焊接连接。

    2014-11-14 16:25:57 

  • 已采纳

    电气镀锌钢管严格说不宜焊接,但施工工地经常焊接,比较普遍。

    2014-11-14 16:26:49 

  • 已采纳

    不能焊接,这是规范规定的。连接可采用套管或丝接,采用专用接地卡接地跨接。

    2014-11-15 18:11:11 

  • 已采纳

    电气镀锌钢管敷设可以焊接吗?

    规范是不允许的,破坏镀锌层,且电线管比较薄,容易出现焊穿等问题,导致后期穿线、拉线出现问题,规范要求是用直接连接的,与电线盒用锁紧螺母(水钠子),跨接要靠接地线和接地卡子。

    但是也看当地质检站的,如果关系好且要求不严格的话,可以焊接,连接也可以用套管连接,做跨接也可以焊。具体施工前查看当地其他工程预埋施工,且提前搞好关系

    2014-11-15 09:37:14 

  • 已采纳

    电气安装管线设计说明是镀锌钢管,想问一下,镀锌钢管敷设可以焊接吗?还是必须的丝接?


    答:不能焊接。会破坏镀锌层,规范规定不能焊接连接。