• 绘图输入与报表钢筋量不一致的问题

    在绘图输入窗口绘制完一层的柱构件,汇总计算后,选中本层的所有柱构件查看钢筋量,发现和报表预览中的同一层的柱构件钢筋量不一致,绘图输入查看的钢筋量要多于报表预览中的钢筋量,这是为什么,请指教!

    问题补充:只有竖向构件的钢筋才出现构件和报表钢筋量不一致为什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为绘图的柱筋会预留一些在上一层,在现场你就会发现了,例如2层的柱,会预留大概一米左右在三层,这样在三层的时候才能焊接或绑扎,软件也是这样的,报表的只有2层的量,绘图多出的那些量(预留的钢筋)在三层那里。

    2012-12-29 23:39:54 

  • 绘图输入与报表钢筋量不一致的原因主要是工程设置里“汇总方式”选择的不同,具体的原因请看关于这个问题的视频讲座截图。

    查看钢筋量

    2012-12-30 07:30:14 

  • 造成这种情况原因是用户的锚固搭接形式选用的是单面焊,并且用户在【工程设置/计算设置/搭接设置】下勾选了“单(双)面焊统计搭接长度”,而这个增加的量不会在绘图输入的钢筋量中体现,而是直接统计在报表中的,所以就会有差异。差异的量就是单面焊的搭接长度。

    2012-12-29 22:32:48 

  • 一楼的说法是官方精品里的答案,但问题是楼主的问题是“绘图输入查看的钢筋量要多于报表预览中的钢筋量”,而不是“报表预览中的钢筋量多于绘图输入查看的钢筋量”。所以木子的回复是正确的。

    2012-12-30 08:08:48 

  • 在绘图输入窗口绘制完一层的柱构件,汇总计算后,选中本层的所有柱构件查看钢筋量,发现和报表预览中的同一层的柱构件钢筋量不一致,绘图输入查看的钢筋量要多于报表预览中的钢筋量 其实是一样的,你在绘图中查看的工程量的范围内和报表中是否一致,另外在汇总信息中是否一致,只要设置正确的,工程量是一样的。给你截个图看一下结果是一样的。(在楼层中不一样,你在查看总量,是否一样,应是你选择的汇总方式可能不一样)