• 砌体时有的不是标准砖240*115*53,水泥、砖的数量怎么调整?

    砌体时有的不是标准砖240*115*53, 因为墙体厚度是180、100的,用的砖的规格180*110*50,或200*100*50的,因为灰缝的数量有变化,水泥、砖的数量怎么调整?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可参照套接近砖墙厚度的定额子目,计算材料用量。

    2014-11-17 18:00:13 

  • 您好,消耗量定额解释有说明。只换算材料价格,也就是换算一下砖的材料价格,消耗量不变。。。

    厚度

    2014-11-17 21:52:23 

  • 个人认为一般这样是不调整的

    工程量是以体积单位计算的

    以体积换算,量差不大的

    2014-11-17 17:56:50 