16****@qq.com 2014-11-17 18:46:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1409查看 6回答
下面的一字型暗柱和端柱套什么子目?
下图中凸出剪力墙中间的一字型暗柱是套墙子目还是柱子子目?如果是墙的话,是短肢剪力墙吗?下面的端柱是套剪力墙还是柱子子目?请大神指教!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
最好查阅一下当地定额或者相关文件,是否有短肢剪力墙的长宽比例,一般小于的情况套用柱子,短肢剪力墙还是套用墙的。
附上辽宁文件以供参考:
短肢剪力墙工程执行定额项目问题。
长宽比在 3:1 以内的矩形短肢剪力墙工程,执行矩形柱定额及模板的相应项目;长宽比在 3:1 以内的非矩形短肢剪力墙工程,执行异形柱定额及模板的相应项目。
2014-11-18 08:43:12
-
赞同1楼的说法
2014-11-18 09:28:42
-
下图中凸出剪力墙中间的一字型暗柱是套墙子目还是柱子子目?如果是墙的话,是短肢剪力墙吗?下面的端柱是套剪力墙还是柱子子目?
下图中凸出剪 力墙中间的一字型暗柱是套剪力墙子目,下面的端柱也是套剪力墙子目.
2014-11-18 07:34:42
-
直接用剪力墙代替,套剪力墙定额即可,因为端柱暗柱是剪力墙的一部分
2014-11-18 07:54:21
-
上图的凸出墙的柱和下面的端柱都套用短肢剪力墙子目就可以。但是有凸出墙的柱的地方必须用剪力墙覆盖。
2014-11-18 07:24:46
-
暗柱和端柱都按砼墙计算工程量,实际是墙的一部分,只是节点增加了配筋而已,子目按标号套砼墙子目
2014-11-18 09:22:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看