    消防泵控制箱 1.安装方式:落地式 2.半周长或回路数:10回路之内 这个套什么定额啊!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 消防泵控制箱套用电气安装工程中的“控制设备及低压电器”章节“成套配电箱安装 落地式”定额子目。

    2014-11-18 07:11:18 

  • 套配电箱或配电柜的定额子目就可邓 ,主材单价按实际的市场价去输入就可以了

    2014-11-18 06:55:52 

  • 1、消防泵控制箱(落地式)套“成套配电箱落地式安装”子目,主材价按市场价计入;

    2、固定基础套“基础槽钢(角钢)安装”子目;

    3、电源电缆、控制电缆及电缆接头、保护管套“电缆安装”、“配管、配线”章节内相应子目,注意要按工程量计算规则留够进配电箱线缆长度;

    4、消防泵电机调试按台数套“交流电机调试”子目。