-
min 2014-11-18 15:39:19 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 1276查看 1回答
陕西屋面防水清单工程量要不要算300高的上卷高度?屋面上人孔和排风道屋面出口是否要扣除呢?
陕西屋面防水清单工程量要不要算300高的上卷高度?屋面上人孔和排风道屋面出口是否要扣除呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
屋面防水清单工程量不要算300高的上卷高度,屋面上人孔和排风道屋面出口不扣除。
如果屋面上人孔和排风道屋面出口量不扣除,那么那周围的上卷高度是也不增加。清单规则是按水平投影面积计算的。
2014-11-18 15:53:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看