• 关于通风管道套子目的问题

    如图1所示子目,该子目适用条件是周长800mm和0.5mm的厚度,现有一段举行风管320*250,周长为1.14米,但是厚度依然为0.5mm,图1和2的子目都不太合适,我想问下这种情况下该如何套

    套子目

    通风管道

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先风管的定额子目主要是人工与机械,主材价格是按市场价格计取的

    矩形风管320*250,周长1.14米,超过了定额1  800MM以内的要求,那么制作的人工及机械超过该子目,定额2,周长2000mm内,风管规格满足要求,所以选取定额2 。

    关于定额2,镀锌钢板0.75,可以改为0.5,计取镀锌钢板0.5的主材价格即可。

    如果200*100矩形风管设计要求使用1.0厚的钢板,那么套定额1,主材换成1.0的,套1.0厚的主材价格。

    2014-11-19 09:04:39 

  • 风管定额只论厚度,不论周长。套厚度0.5的即可;

    答疑解惑

    2014-11-18 16:20:47 

  • 套相应矩形钢板通风管道,调整钢板厚度即可。

    2014-11-18 16:22:43 

  •     如图1所示子目,该子目适用条件是周长800mm和0.5mm的厚度,现有一段矩形风管320*250,周长为1.14米,但是厚度依然为0.5mm,图1的子目不太合适,这种情况下该套图2,理由是图2能同时满足周长、厚度要求。