• 四川省09定额中有地下室高层檐口高度问题

    现有一高层建筑,地下室两层,顶板至底板共11米,地上部分28层92米。措施项目中垂直运输及脚手架应该套用定的的总高度是多少?在网上收到一篇文章: 2009定额在继续执行《四川省二00年—二00六年补充定额、定额解释、答疑、勘误汇编》78页D.脚手架工程第3条和176页第5条解释原则基础上,再作如下补充规定; 1、檐口高度的确定: (1)地下室无地面建筑物(或无地面建筑物部分),按设计室外地坪至地下室底板结构上表面高差(以下简称“地下室深度”)作为檐口高。 (2)地下室有地面建筑部分,“地下室深度”大于其上的地面建筑檐高时,以“地下室深度”作为檐高。 请问像本工程,“地下室深度”小于其上的地面建筑檐高的,应该怎么套。 还有《四川省二00年—二00六年补充定额、定额解释、答疑、勘误汇编》这个文件能否帮忙找到
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这不是有地上建筑吗,就按有地上建筑的规定去执行就可以了,就按地上建筑的高度去套定额子目就可以了,