背着十字架的狼 2014-11-19 17:05:51 | 北京市 安装 | 1153查看 2回答
电力变压器系统试验调整负荷开关操作和断路器操作怎么区分?
电力变压器系统试验调整负荷开关操作和断路器操作怎么区分?是从高压一次图看,还是从低压一次图看啊?本图中是负荷开关还是断路器开关?图中高低压母线调试工程量分别是多啊?高低压送配电系统是几个?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
本图中是断路器开关,是一个高压系统,进入4个低压柜子。
2014-11-19 18:50:42
-
1、电力变压器系统试验调整负荷开关操作和断路器操作怎么区分?
答:利用熔断器原理作保护的开关为负荷开关(见截图一),一般适用于容量小的变压器进线开关;利用线圈感应使触点分离原理保护的开关为断路器开关(见截图二),一般适用于容量大的变压器进线开关。
2、是从高压一次图看,还是从低压一次图看啊?
答:从变压器系统图的高压一次图看,你的截图不是变压器系统图(是高压柜系统图),看不到变压器的开关。
3、本图中是负荷开关还是断路器开关?
答:你的截图是配电柜开关(断路器开关),不是变压器开关(一般是断路器开关)。
4、图中高低压母线调试工程量分别是多啊?
答:你的截图一,高压母线调试工程量为2(2段母线);截图二,低压母线调试工程量为1(1段母线)。
5、高低压送配电系统是几个?
答:你的截图一,高压送配电系统调试是2个(2段母线);截图二,低压送配电系统调试是1个(1段母线)。
2014-11-20 09:32:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看