低压配电室至照明配电箱之间全部是桥架,怎样计算桥架内电缆量?
低压配电室至照明配电箱之间全部是桥架,怎样计算桥架内电缆量?可否发个操作视频?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳低压配电室至照明配电箱之间全部是桥架,桥架内电缆量按系统图凡是从配电室到配电箱的电缆均沿桥架敷设,这样就可以按每条电缆计算。
2014-11-19 18:08:13
-
已采纳根据图纸走向,测量电缆量并计入配电柜的电缆量,以及预留部分
2014-11-23 22:48:07
-
首先定义要走桥架的电缆(要新建电缆),再点击管道编辑——桥架配线,依次点击需要配线的桥架,右键,勾选刚才定义的电缆,确定。这就看到桥架中有线了。点击桥架时,连接配电箱的竖向桥架也要点选;
2014-11-19 18:36:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看