自由人 2014-11-20 09:57:08 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2146查看 3回答
人防工程中独立基础与防水板交叉的钢筋处理
独立基础与防水板上部标高平,利用柱埻和桩承台定义,与实际独立基础的钢筋不符。如何设置
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
独立基础与防水板上部标高平,利用柱埻和桩承台定义,与实际独立基础的钢筋不符。如何设置
答:一般可用下斜式柱墩定义并布置的。
2014-11-20 11:15:52
-
切割筏板图元(按照图示平面切割)点击‘筏板变截面’点击两筏板右键修改中心距0,45°;多板布置筏板主筋或者定义柱墩(不扣减筏板)
2014-11-20 12:26:45
-
这可以用承台定义,至于拉结筋就可以在属性的其它钢筋中编辑,筏板底和面部钢筋的基础内通长布置,这在属性中就可以设置。
2014-11-20 10:21:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看