TOMCURISE 2014-11-20 10:23:57 | 辽宁省 其他专业 | 11854查看 2回答
燃气管道工程焊缝x光射线探伤如何计算
燃气管道工程焊缝x光射线探伤如何计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
燃气管道工程焊缝x光射线探伤如何计算:(1)按照施工规范(或甲方要求、方案)确定管道焊口焊缝x光射线探伤比例。(2)确定焊缝工程量,焊口工程量=燃气管道总长度/每根管道长度+零件焊口数。焊缝总长度=焊口工程量×燃气管道外径×3.14。拍片总数量=焊缝总长度/0.25(0.3-0.05=0.25为底片长度300减两端搭接长度)。实际拍片数量=拍片总数量×探伤比例。(3)套工业管道分册无损探伤与焊口处理章——焊缝无损探伤——X光射线探伤——80mm×300mm对应厚度定额子目(管道外部拍片壁厚×2,管道内部拍片壁厚不能×2)。
2014-11-20 11:01:45
-
焊缝X光射线探伤全统安装工程预算定额工业管道工程分册是按拍片张数计算工程量的。按设计要求的管道焊口探伤比例计算出焊口长度除以拍片规格长度计算拍片张数套用相应管道壁厚的探伤定额子目。
2014-11-20 20:15:08