• 请教一下关于钢筋算量软件中砌体加筋跟砌体通长筋的问题

    想请教一下老师,现在看到的问题是框柱跟剪力墙柱里面做植筋,除了植筋锚固深度,外面会留出一部分长度,那做砌体通长筋的时候,就是砌体里面的拉结筋,当到主体柱边的时候应该是跟植筋预留出来的长度进行一个搭接。但是现在我用软件试了一下,软件里面算砌体加筋是按设置计算的没问题,但是砌体墙里面输的通长筋计算结果却是净长加锚固,想问下这一块儿量是不是有冲突了。另外想请教一下老师,一般的工程二次结构砌体墙里面如果有拉结筋的话,当遇到构造柱时候是不是应该提前先做预留,遇到主题柱比如说框柱和墙柱时候,是不是一般都是植筋,麻烦老师了,下面附上截图。

    砌体加筋

    砌体通长筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先一般情况下遇到构造柱或者框架柱都应该加植筋,而不是你说的框架柱才做构造柱预留。  砌体加筋是砌体加筋这个你不用管,然后你再去点植筋,一般是锚入墙内600。这样就可以了。