• 关于装修问题疑问

    1,画砌体墙时,门的离地高度是否考虑地坪厚度?假如门大小为1500*2100,地坪厚度为250mm后,设置门时离地高度怎么设置?是离地250还是软件默认为0? 2,在画装修时,楼地面设置为250厚,标高如何设置?默认为层底标高还是层底标高+0.25? 3,在画装修时,墙面标高底标高如何设置?为层底标高+0.25(考虑地坪厚度)还是默认的?如果默认软件在计算墙面工程量,是否会扣减地面影响部分?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,画砌体墙时,门的离地高度是否考虑地坪厚度?不考虑;按软件默认的0即可;假如门大小为1500*2100,地坪厚度为250mm后,设置门时离地高度怎么设置?按默认的0即可; 2,在画装修时,楼地面设置为250厚,标高如何设置?按软件默认;默认为层底标高还是层底标高+0.25?按默认的层底标高; 3,在画装修时,墙面标高底标高如何设置?为层底标高+0.25(考虑地坪厚度)还是默认的?按软件默认的标高;如果默认软件在计算墙面工程量,是否会扣减地面影响部分?内墙装饰地面不影响抹灰,地面标高是在层底,即正负0处。

    2014-11-20 20:56:49 

  • 1,画砌体墙时,门的离地高度是否考虑地坪厚度?假如门大小为1500*2100,地坪厚度为250mm后,设置门时离地高度怎么设置?是离地250还是软件默认为0?--设置的是室内外高差

    2,在画装修时,楼地面设置为250厚,标高如何设置?默认为层底标高还是层底标高+0.25?--以建筑标高为准,而不是以完成面为准

     3,在画装修时,墙面标高底标高如何设置?为层底标高+0.25(考虑地坪厚度)还是默认的?如果默认软件在计算墙面工程量,是否会扣减地面影响部分?--如果下面提高了,屋顶标高不变,势必是工程量减少了

    2014-11-20 18:22:00 

  • 1,画砌体墙时,门的离地高度是否考虑地坪厚度?假如门大小为1500*2100,地坪厚度为250mm后,设置门时离地高度是软件默认为0,因为软件默认地面为装饰完成后的标高。

    2,在画装修时,楼地面设置为250厚,标高按建筑楼层标高设置,软件默认为层底标高

    3,在画装修时,墙面标高底标高设置为层底标高。软件默认建筑层底标高,如果默认软件在计算墙面工程量,是不考虑地面影响部分(不存在扣减关系,软件默认的层底标高是装饰完成后后标高)。

    2014-11-20 18:24:56 

  • 1、希望你把墙和地的关系搞明白了,地面垫层计算工程量时定额说明里有句话:“不扣除间壁墙所占面积。”这句话意思是说先打地面垫层,再砌墙;

    2、墙的高度应该从0.00开始计算,也就是说按建筑图标高计算;

    3、门1500*2100,尺寸非常明确,门扇高度永远要高于地面完成面高度,你在墙上把1500*2100洞口留出来就可以了。。

    2014-11-20 19:56:39 

  • 1,画砌体墙时,门的离地高度是否考虑地坪厚度?假如门大小为1500*2100,地坪厚度为250mm后,设置门时离地高度怎么设置?是离地250还是软件默认为0?

    一般情况不考虑地面构造厚度,离地高度应该按默认的0设置。

    2,在画装修时,楼地面设置为250厚,标高如何设置?默认为层底标高还是层底标高+0.25?

    按默认的层底标高设置即可。

    3,在画装修时,墙面标高底标高如何设置?为层底标高+0.25(考虑地坪厚度)还是默认的?如果默认软件在计算墙面工程量,是否会扣减地面影响部分?

    如果本层楼面构造层厚度为250mm时,下层顶板必须降低0.25m,下层的墙面抹灰高度应该减去0.25m,在软件中,可以将墙面属性里的墙面起点、终点顶标高选为“顶板顶标高”即可(如图),这样你的问题就解决了。

    墙面标高

    2014-11-21 09:34:21 