• 消防管开孔

    消防管D100上开孔,用机械三通DN100*65连接支管DN65。(管径小于等于80丝接)。那么。。。。1.机械三通DN100*65补充材料费吗,是否含在管道安装里面?2.机械三通处不需要卡箍吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    箍

    1.机械三通DN100*65要补充材料费,机械三通材料费没有在管道安装定额子目内2.机械三通处不需要卡箍。


    2014-11-23 14:33:42 

  • 消防管上开孔接支管,选用机械三通定额已经包含开孔费用

    ,管件为主材,

    2.机械三通处不需要卡箍吧?

    不需要

    2014-11-23 14:02:53 

  • 1.机械三通DN100*65补充材料费吗,是否含在管道安装里面?

    答:不含。套沟槽管件子目另行计算。

    2.机械三通处不需要卡箍吧?

    答:机械三通、机械四通处只需要沟槽件,不需要卡箍。沟槽三通要3个卡箍,沟槽四通要4个卡箍。

    2014-11-23 14:00:40 

  •    消防管D100上开孔,用机械三通DN100*65连接支管DN65。(管径小于等于80丝接)。那么。。。。

    1.机械三通DN100*65补充材料费,管道安装里面包括机械三通DN100*65的安装费,不包括机械三通DN100*65的材料费。

    2.机械三通处不需要卡箍,机械三通本身就是一个“宽卡箍”。

    2014-11-23 15:18:03 