风机盘管回风问题
1)回风箱的问题,是从风盘到回风口这部分连接的风管就叫回风箱么 2)一般算量风机盘管回风部分 是只需要算回风箱(风盘不带回风箱)和风口么 3)如果风盘不带回风箱 是需要现场制作安装的 那算量的时候是回风箱是点个数 还是按展开面积算呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1)回风箱的问题,是从风盘到回风口这部分连接的风管就叫回风箱么?
答:对,一般是自带。
2)一般算量风机盘管回风部分 是只需要算回风箱(风盘不带回风箱)和风口么?
答:如果不是自带的,套风口、回风箱(按展开面积)的安装,不能套制作。
3)如果风盘不带回风箱 是需要现场制作安装的 那算量的时候是回风箱是点个数 还是按展开面积算呢?
答:现场制作安装的,(按展开面积)套回风管制作、安装子目。
回风管就附着在风机盘管上,尺寸是固定的;送风管的长度会因为吊顶的高度而变化。
2014-11-24 08:19:14
-
1)从风盘到回风口这部分不需要连接风管。
2)一般算量风机盘管回风部分 是不需要算回风箱(风盘不带回风箱),只需要算风口。
3)如果风盘不带回风箱 不需要现场制作安装的 那算量的时候是回风箱是0。
2014-11-23 19:13:25
-
1)风机盘管自带回风箱
2)一般算量风机盘管回风部分 是只需要算风口就行。
3)如果风盘不带回风箱 是需要现场制作安装的 那算量的时候是回风箱是按展开面积算。
2014-11-23 21:20:18
-
...