• 防雷接地工程量如何计算?如何套定额?

    防雷接地图纸中这样要求(将基础地梁上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将主轴上基础地梁及基础主钢筋相互焊接成接地网)

    问题补充:我们执行北京01定额应该如何套定额?人防预留穿墙管定额只有安装子目,密闭肋如何计算?如何套定额?谢谢大师

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我们执行北京01定额应该如何套定额?

    答:定额子目4-5;按底板基础总面积㎡计算。

    人防预留穿墙管定额只有安装子目,密闭肋如何计算?如何套定额?

    答:密闭肋套管按密闭电缆保护管套子目。2-30~2-35.



    2014-11-24 11:00:18 

  • 已采纳
    基础地梁上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将主轴上基础地梁及基础主钢筋相互焊接成接地网。套用2011山西省安装工程预算定额第二册C2-853基础钢筋焊接(钢筋接头是搭接连接的情况下)、C2-854基础钢筋套管跨接(钢筋接头是机械接头连接的情况下),计量单位是“处”,也即一个连接接头为一处。

    2014-11-24 07:08:21 

  • 已采纳

       防雷接地图纸中这样要求(将基础地梁上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将主轴上基础地梁及基础主钢筋相互焊接成接地网)

        直接套均压环、跨地焊接子目

     

     

    2014-11-24 08:37:15 

  • 已采纳
    1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算。
    2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。
    3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
    4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作子目或按成品计算。
    5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。
    6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
    7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

    2014-11-24 08:14:23 

  • 已采纳
    将基础地梁上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将主轴上基础地梁及基础主钢筋相互焊接成接地网,套均压环利用圈梁钢筋敷设;

    2014-11-24 09:06:27 

  • 将基础地梁上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将主轴上基础地梁及基础主钢筋相互焊接成接地网,其工程量根据设计图示尺寸计算(见下图),套均压环利用圈梁钢筋敷设;

    01定额

    2014-11-24 07:15:04 

  • 套均压环、跨地焊接子目计算。

     

    主筋

    答疑解惑

     

    2014-11-24 06:53:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!