• 避雷带要检测调试吗?如果需要,怎么套定额?(北京地区)

    只是在屋顶的风管上焊了一道圆钢避雷带,需要检测调试吗? 北京定额里只有“10KV避雷器”的调试和“接地电阻试验”,避雷带检测调试怎么套定额呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:避雷装置是由接闪器(避雷带、避雷针)、引下线、接地体构成的。这里要对接地体进行检测调试的,可套电气册的接地装置调试的相应子母。

    2014-11-25 11:42:05 

  • 只是在屋顶的风管上焊了一道圆钢避雷带,需要检测调试吗? 北京定额里只有“10KV避雷器”的调试和“接地电阻试验”,避雷带检测调试怎么套定额呢?

    答:不计算。