起点 2014-11-24 17:07:32 | 湖北省 安装 | 4892查看 2回答
截面10mm2以下的电力电缆敷设按35mm2电力电缆定额乘以系数0.75执行,如果是5芯呢?
截面10mm2以下的电力电缆敷设按35mm2电力电缆定额乘以系数0.75执行,如果是5芯呢?不是还要*1.30的系数吗,这两个是不是冲突了?WDZB-YJY-5*6套定额厚是要乘以0.75的系数呢还是乘以1.30的系数?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截面10mm2以下的电力电缆敷设按35mm2电力电缆定额乘以系数0.75执行,如果是5芯还要*1.30的系数,这两个不冲突,因为定额是按3芯(或3芯连地)编制的,5芯电缆要乘以系数。
WDZB-YJY-5*6套定额厚是要乘以0.75的系数,再乘以1.30的系数,两个系数可以同时计算。
2014-11-24 19:23:57
-
已采纳
乘以0.75的系数,然后再乘以1.3的系数就可以了,两个可以同时乘
2014-11-24 17:14:58