• 有关采暖的问题

    1.截图里面分配器里DN80的管还需要算吗,高度是怎么算的?? 2.施工说明:管道系统最低点上安装DN20铜制自动排气阀,配DN20铜球阀一个。最低点设DN20铜闸阀一个。也就是说截图里面分配器最上端的是DN20的型号吗???还有最低点的铜闸阀怎么考虑? 3.分水器上的泄水阀需要单独计算吗? 4.带止水环的套管需要跟平常的套管分开算工程量吗? 谢谢你的耐心阅读,希望能给出个满意的答复。。。康桑思密达

    分开

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.截图里面分配器里DN80的管需要算,高度是2*(0.6-0.3)=0.6米,再往上面是分水器,不能计算。

    2.计算DN20铜制自动排气阀,配DN20铜球阀一个。最低点设DN20铜闸阀一个(在热力入口装置内)。

    3.分水器上如果有泄水阀(截图上没有),需要单独计算。(最低点设DN20铜闸阀一个就是指泄水阀)。

    4.带止水环的套管需要跟平常的套管分开算工程量,按刚性防水套管计算。

    2014-11-25 12:55:21 

  • 1.截图里面分配器里DN80的管需要算,高度是2.2+1.6。

    2.施工说明:管道系统最低点上安装DN20铜制自动排气阀,配DN20铜球阀一个。最低点设DN20铜闸阀一个。也就是说截图里面分配器最上端的是DN20的型号,最低点的铜闸阀是DN20,在入口装置内。

    3.分水器上的泄水阀需要单独计算。

    4.带止水环的套管需要跟平常的套管分开算工程量,套刚性防水套管(工业管道分册)。