• 弱电算量问题?

    这样的弱电系统图,如何去理解呢,是RVV3*4算到一层的分配器。然后再分出去就是RVV2*1.0,然后SYV-75-5不经过分配器直接和RVV2*1.0同管进行布线吗?

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样的弱电系统图,是RVV3*4算到一层的分配器,然后再分出去就是RVV2*1.0。

    SYV-75-5不经过分配器直接到终端用户,每个用户一根线,是在线槽敷设,RVV2*1.0是线槽布线,主线是穿管敷设。


    电系统图


    2014-11-27 10:50:32 

  • RVV3*4算到一层的分配器。到三层箱

    箱内再分出去就是RVV2*1.0,然后SYV-75-5经过楼层分配器直接和RVV2*1.0同桥架

    2014-11-27 10:50:00 