浮生 2014-11-27 09:48:37 | 天津市 其他专业 | 703查看 1回答
天津市板预留孔洞模板问题
在建一框架结构车间,板预留洞很多,每层有数百,天津定额模板按砼体积计算,由于预留孔洞太多,人工投入大,可否对模板费用进行调整?有什么可行的方案?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你应该是施工单位的吧?建议有两种方法解决:1、和甲方商量模板不要套定额而是按实际使用面积计算,然后协商个市场价格2、调整一下施工工艺减少预留孔洞(我猜测框架结构的模板预留孔洞主要是在墙体拉筋的位置吧,可以采取先不预留直接浇筑后做植筋)
2014-11-27 10:03:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看