• 关于模板超高增加费

    假如一个住宅楼,框架结构,柱高4.2米。板底标高3.48米,板厚120mm,梁底标高3.0米,梁尺寸300*600 问:1、有梁板模板发不发生模板超高增加费? 2、楼做好后,室内地坪是0.000,板底标高3.48加上板厚0.12,即3.6米,此3.6米是不是层高? 3、若层高3.6米,那么此题的柱子4.2米还计算模板超高增加费吗? 定额中说层高超过3,6米要计算模板超高费,超过范围低于0.5米省略不计,意思是不是3.6-4.1之间不计模板超高费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、有梁板模板发不发生模板超高增加费?

    因梁顶标高及板顶标高为3.6米,没有超过3.6米,所以不发生模板超高增加费的。

     2、楼做好后,室内地坪是0.000,板底标高3.48加上板厚0.12,即3.6米,此3.6米是不是层高?

    是的,层高应该按3.6米计算的。

    3、若层高3.6米,那么此题的柱子4.2米还计算模板超高增加费吗?定额中说层高超过3,6米要计算模板超高费,超过范围低于0.5米省略不计,意思是不是3.6-4.1之间不计模板超高费?

    若层高3.6米,柱子同样不能计算模板超高费的;是的,只有层高大于等于4.1米时才能计算模板超高费的,层高小于4.1以下时,是不能计算模板超高费的。

    2014-11-28 10:31:38 

  • 1、有梁板模板的支撑超高,是以板底为准。超过3.6米才计算超高支撑费用。

    2、楼层的层高是3.6米。

    3、在3.6~4.1范围内不计算超高费用。

    2014-11-28 08:04:54 