• 超高降效、脚手架、

    1、脚手架, 我们应该怎么算?(是不是应该算:外脚手架、电梯井字架、柱脚手架、框架梁脚手架? 装修满堂脚手架,是不是这几个都要算啊? ) 但有人说 ,外脚手架包括 框架 四周的 混凝土柱 的 浇筑? 我也 糊涂了, 想把问题 弄清楚。! 2、记取超高降效费用,其正负零以下的基础、地面垫层、构件运输都不计在超高降效范围内,是吗? 超高降效规定是20m以上的工程可以记取,我们是38m的,可以记取,可是,甲方说20m以下的不能记取? 是吗? 3、现浇混凝土框架梁不应计算脚手架吗?(黄本子综合解释p80,现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架,按其相应规定计算。但梁下为混凝土墙、并与墙一起整浇时,不单独计算。有梁板的板下梁,不计算脚手架。) 可是,造价人员手册(七),p49,现浇混凝土梁应记取脚手架费用,框架结构中板下仅有框架梁的情况下,该框架梁记取脚手架,其他的不计取。 这句话我理解不了。不知道是啥意思???
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、脚手架, 是应该算:外脚手架、电梯井字架、柱脚手架、框架梁脚手架? 装修满堂脚手架,还有砌体脚手架,装饰脚手架这几个都要算。外脚手架包括 框架 四周的 混凝土柱 的 浇筑,对,还包括外墙梁的脚手架。 2、记取超高降效费用,其正负零以下的基础、地面垫层、构件运输都不计在超高降效范围内,是的。超高降效规定是20m以上的工程可以记取,是38m的,可以记取,甲方说其中20m以下的能记取。单独的工程20米以下不能计取。 3、现浇混凝土框架梁应计算脚手架。(黄本子综合解释p80,现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架,按其相应规定计算。但梁下为混凝土墙、并与墙一起整浇时,不单独计算。有梁板的板下梁,不计算脚手架。) 可是,造价人员手册(七),p49,现浇混凝土梁应记取脚手架费用,框架结构中板下仅有框架梁的情况下,该框架梁记取脚手架,对,不矛盾的。