小螺号 2014-11-28 20:31:37 | 江苏省 安装 | 386查看 4回答
您好!向您请教问题
在消防中,喷淋管与消火栓管套定额时,项目特征有试压这个要求,那我套定额时需要套自动喷水试压那条吗?在喷淋管与消火栓管道定额内是否已经含有试压?若做拆除签证时,审计能否将投标时这条试压去掉呢(拆除前已经试压)?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要去掉。。
2014-11-29 08:00:48
-
在喷淋管与消火栓管道定额内是已经含有试压.
若做拆除签证时,审计不能将投标时这条试压去掉。拆除不包含水压试验。
2014-11-29 08:30:37
-
首先定额中给排水管道已经包含了管道压力试验。
其次做签证时,所有管道不需要考虑试压这项工作内容。我认为你考虑的有点复杂了
2014-11-29 10:33:49
-
你好:在消防中,喷淋管与消火栓管套定额时,项目特征有试压这个要求,那我套定额时需要套自动喷水试压那条吗?
在喷淋管与消火栓管道定额内是否已经含有试压?不需要,因为喷淋管道、消火栓管道的安装子母中已包含了试压工作。
若做拆除签证时,审计能否将投标时这条试压去掉呢(拆除前已经试压)?
不可以去掉,因为拆除前管道安装完成,试压工作也随之完成,所以不应该去掉的。
2014-11-29 10:51:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看