272191582 2014-11-28 21:26:57 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 3637查看 2回答
JKL与KL
请问图纸上jkl的标注是以KL的标注,而用软件时,标注恰恰相反,请问在软件怎么处理(用KL定义修改名称吗?)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件上如果JKL你是用基础梁定义的那就是相反 的
另外你要注意,JKL表示的是基础框架梁,要用梁的构件去定义,不能作基础梁的去定义,并不是所有在基础层的梁都是基础梁,基础层也有框架梁和非框架梁,所以设计是JKL时按框架梁去定义,设计为JZL或DL时再去按基础梁去定义就可以了
2014-11-29 06:56:57
-
框架下定义注意修改梁的类型为基础连系梁即可。框架梁和基础梁的原位标注软件是和图集是一样的正好相反的。
2014-11-29 09:53:35
-
与承台连接的DKL梁顶标高与承台顶标高齐,设计要求按KL施工;可KL的支座是柱或墙而本工程的DKL支座为承台,构件属性怎样来确定?量差大吗?
-
图中意思?KZL和LL标号梁的底筋全部锚入支座外,KL、L与XL有双排是第二不锚
图中意思,KZL和LL标号梁的底筋全部锚入支座外,KL与L标号底筋有双排时第二排不深入支座?主要是我没分清楚是不是只是KZL和LL这两种梁全部锚入,不包括KL、L与XL?
-
KL-D-1(3)如何画呢?我画出来始终感觉不对,而且.......
请问这条梁KL-D-1(3)如何画呢?我画出来始终感觉不对,而且第二跨和第三跨面筋还交叉着,第一跨的右支座筋长度好像也不对。请教请教请教!谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看