Vivian 2014-11-29 09:23:58 | 辽宁省 安装 | 2083查看 4回答
电缆桥架敷设,还需要包裹阻燃管吗?
WDZ-BYJ(F)5*4-SC25-CT。 请问这个是电缆桥架敷设的吗?为何还要包SC25的管?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,B2AC6配电箱,管于桥架相连,电缆在管内为SC25,电缆进入桥架为CT;
2014-11-29 11:28:24
-
WDZ-BYJ(F)5*4-SC25-CT。 请问这个是电缆桥架敷设的吗?为何还要包SC25的管?
答:表示的意思是在有桥架的情况下,沿桥架内敷设,没有桥架时必须穿管敷设。
2014-11-29 14:58:44
-
在桥架内敷设,不需要再用SC穿线管,出桥架部分可以再用SC25的保护管
2014-11-29 10:44:17
-
这个是电缆桥架敷设和SC25的管敷设二种敷设方式。意思是这根电缆即有桥架敷设也有钢管敷设。
2014-11-30 16:20:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看