超哥 2014-11-29 17:53:24 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 387查看 4回答
连梁侧面钢筋输入问题
如图连量表,腰筋Gc10@200(2)该怎么输入?如果在侧面钢筋输入如。该怎么输入?还是在其他钢筋输入?说明中的设置交叉钢筋2c?22是否就是对角斜筋?谢谢!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
既然设计有连梁表,建议软件识别连梁表,注意设计连梁表的楼层标高降低一层布置的(剖切位置不同)。侧面钢筋(不输入侧面钢筋按照墙体水平钢筋计算)输入G也可直接输入根数+级别+直径。需要注意的是:宽度350以内着连梁拉筋A6,350以上时拉筋A8其间距为箍筋间距的2倍,连梁分屋面和楼层间连梁的(屋面则两端存在定位箍筋,规范有规定)。
连梁加强筋,分为斜对角加强和斜对角弯折加强等,连梁属性中按照图示分别定位输入钢筋信息,如果有疑惑建议看一下11G图集
2014-11-30 10:33:12
-
2014-11-30 10:31:46
-
你可以在侧面钢筋里直接输入腰筋,交叉钢筋是连梁高设置的连梁主筋。
2014-11-30 08:07:54
-
如图连量表,腰筋Gc10@200(2)在连梁属性侧面钢筋栏直接输入“G*C10”【LL1/G10C10;LL2/G8C10;LL3~6/G10C10】即可。
说明中的设置交叉钢筋2c?22是梁对角斜筋,在梁其他箍筋栏输入。
2014-11-30 08:36:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看