xingui 2014-11-29 18:23:44 | 重庆市 其他专业 | 1413查看 2回答
薄壁柱有关问题
重庆定额计算规则“1.现浇混凝土薄壁柱适用于框架结构体系中存在的薄壁结构柱。单肢:肢长小于或者等于肢宽4倍的按薄壁柱计算;肢长大于肢宽4倍的按墙计算。多肢:肢总长小于或者等于2.5m的按薄壁柱计算;肢总长大于2.5m的按墙计算。” 问题1:这里说的框架结构体系是指什么,是否包括框架剪力墙结构和剪力墙结构体系? 问题2:下面这种情况是否属于薄壁柱
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1:这里说的框架结构体系指的是框架结构和框架剪力墙结构体系;
2:下面附图中这种情况不属于薄壁柱;应按墙计算
因为;虽然多肢肢总长小于2.5m,但单肢肢长大于肢宽的4倍。
2014-11-30 12:23:53
-
这里说的框架结构体系是指:由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。不包括框架剪力墙结构和剪力墙结构体系。下面这种情况不属于薄壁柱。
2014-11-30 07:28:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看