• 北京2012定额,混(斜)流风机混凝土台座安装中安装减震器吗?新风机组设备支架

    混(斜)流风机混凝土台座安装中安装减震器吗?新风机组设备支架用套定额吗?用的话怎么计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    混(斜)流风机混凝土台座安装中安装减震器吗?

    答:子目含减震橡胶板安装,如果设计要求的减震器材不同时,可以更换材料费,其它不变。

    新风机组设备支架用套定额吗?用的话怎么计算?

    答:新风机组不含支吊架或底座的制作安装费用,应另行计算。支吊架、底座必须依据标准图集的相关尺寸计算出重量。

    2014-12-01 08:35:18 

  • 混(斜)流风机混凝土台座安装中安装减震器,如果是设备自带的就不能单独计算,包含在风机安装定额内了;如果不是设备自带的要单独计算。

    新风机组设备支架用套定额,设备支架要依据图纸计算重量,套支架制安定额。

     

    看风机安装定额说明:

    北京2012定额

     

    2014-11-30 22:33:02 