• 女儿墙钢筋算量设置

    如广联达所示,该段为女儿墙,下面的白墙为上一层的暗柱区域,我用剪力墙描了一遍,改女儿墙竖向钢筋算钢筋过程有3个问题,第一,属性设置竖向钢筋为c8@150,为什么在上一层的暗柱区域的范围内女儿墙的钢筋为C8-300了?第二,广联达截图中被选中的钢筋为什么底部不和旁边的钢筋一样锚固到上一层的构件中?第三,钢筋的顶部钢筋如何设置顶部为外侧至顶断开,内侧弯折至压顶弯折处?我在计算设置中无论怎么改都是12D

    压顶

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图中的女儿墙,采用栏板和压顶定义布置,就不会出现你所说的这些问题;

    栏板和压顶的定义;见图

    答疑解惑

    你所说的前两个问题,是由于下层钢筋伸入女儿墙层的原因;第三个问题,可以在属性——节点设置中修改,见图2