• 对于配筋图和梁平法施工图的标高问题

    我这个图纸的没有地下二层的配筋和梁平法图。同学告诉我你-2层的是用-1层的配筋和梁平法图画的,这是为什么呢? 图上给的信息时没给出标注的班顶结构标高为建筑标高-0.03 1层 结构标高-0.07 -1层 -2.93 -2层 -5.83 另外图上写着未注明的梁顶标高于相连较高的板顶标高一样,这样的话要先画板? 还有砌体拉结筋在建施还是结构图里看?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的应该是地下一共两层,地下二层就是看-1层的梁配筋图(就是-1层地板即-2层顶板)。地下二层下面就是基础了:关于你的梁和板顶标高问题,先画哪个都可以,但是你要把梁的标高在定义里先定义为和较高板板顶标高一致就可以了,砌体拉结筋在建施里面有,一般都在建筑说明里,好好找找。

    2013-04-08 20:51:59 

  • 砌体拉结筋一般在结构总说明中有所描述。

    2013-04-09 12:36:21 

  • 你根据标高绘制,肯定有

    2013-04-08 20:30:22 