-
徐亚光 2013-04-08 20:23:17 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2815查看 3回答
对于配筋图和梁平法施工图的标高问题
我这个图纸的没有地下二层的配筋和梁平法图。同学告诉我你-2层的是用-1层的配筋和梁平法图画的,这是为什么呢? 图上给的信息时没给出标注的班顶结构标高为建筑标高-0.03 1层 结构标高-0.07 -1层 -2.93 -2层 -5.83 另外图上写着未注明的梁顶标高于相连较高的板顶标高一样,这样的话要先画板? 还有砌体拉结筋在建施还是结构图里看?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的应该是地下一共两层,地下二层就是看-1层的梁配筋图(就是-1层地板即-2层顶板)。地下二层下面就是基础了:关于你的梁和板顶标高问题,先画哪个都可以,但是你要把梁的标高在定义里先定义为和较高板板顶标高一致就可以了,砌体拉结筋在建施里面有,一般都在建筑说明里,好好找找。
2013-04-08 20:51:59
-
砌体拉结筋一般在结构总说明中有所描述。
2013-04-09 12:36:21
-
你根据标高绘制,肯定有
2013-04-08 20:30:22
-
请问GGJ2009柱平法施工图柱的标高分界线不是首层底标高±0.00,而是低0.1米啊?
请问GGJ2009楼层设置时首层底标高一般设置为室内标高±0.00,但柱子的标高却是从基础底标高到-0.10米,-0.10米至一层顶。为什么不是从±0.00为分界线?
-
请问GGJ2009柱平法施工图柱的标高分界线不是首层底标高±0.00,而是低0.1米啊?
请问GGJ2009楼层设置时首层底标高一般设置为室内标高±0.00,但柱子的标高却是从基础底标高到-0.10米,-0.10米至一层顶。为什么不是从±0.00为分界线?
-
图纸中标注的是6层顶梁平面配筋图 这个在图纸楼层对应中应该属于7层还是六层啊 求详解
1、图纸中标注的是6层顶梁平面配筋图 这个在图纸楼层对应中应该属于7层还是六层啊 2、在工程设置中,室外地坪标高相对于正负零的标高 这个有好几个 楼前楼后不一样 应该写那个呀
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看