妹妹才是王道 2014-12-01 17:01:03 | 江苏省 其他专业 | 1963查看 6回答
关于基础承台保护层的问题
看了规范,也百度了,答案都不同,请问前辈给告诉我一下吗,最好有图或者详细的规范
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
保护层厚度,是要看具体图纸设计的。如果你手边有图纸的话,图纸说明上是有的。
一般保护层厚度40mm比较多一点。
谢谢采纳!
2014-12-01 17:04:53
-
承台也好,独立基础也好,筏板也好,条基也好,只要是基础构件都一样的要求11G101-3第55页
2014-12-02 15:46:50
-
看图纸规定啊,这玩意怎么能百度捏?以图纸为准啊!没有的话按常规之40mm考虑!
2014-12-01 17:08:51
-
1:按设计说明。2::无说明按规范一般为4CM,
2014-12-01 18:04:43
-
看这些需要读图集规范,还有就是图纸设计说明。图集:11G101-3中P55中有针对基础的保护层厚度最低要求。因为满足最低要求就好,厚了是浪费材料。
2014-12-01 17:12:24
-
基础承台保护层规范只规定侧面的是40mm,底面没有。
底面可以按常规:如果有地下水保护层按70mm设置,没有地下水则按40mm设置。
2014-12-02 10:08:25
-
桩头伸入承台梁内100,设计要求承台梁底部保护层为50,在计算箍筋高度时,承台梁底部的保护层是100+50,还是100呢?方桩截面是450*450
-
桩头伸入承台梁内100,设计要求承台梁底部保护层为50,在计算箍筋高度时,承台梁底部的保护层是100+50,还是100呢?方桩截面是450*450
-
工程采用桩基础,桩嵌入承台50,基础层柱底的保护层如何设置50?问题补充:看来不好设置,再问一下,判断边角柱要在哪一层进行?
-
1、在计算梁筋锚入柱子中的时候,减去的保护层厚度应该是柱子的保护层厚度还是梁的保护层厚度? 2、在计算板边的支座负筋的时候,板负筋锚入梁中时是减去梁的保护层厚度还是梁的保护层厚度?