艾晨 2014-12-01 18:41:54 | 贵州省 土建 | 2666查看 5回答
未注明负筋双向布置是什么意思
板平法中,未注明板板厚100,未注明负筋双向C8-200,底筋双向C8-200,这里的未注明负筋指的是什么,如何布置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板平法中,未注明板板厚100,未注明负筋双向C8-200,底筋双向C8-200,这里的未注明负筋指的是什么,如何布置
——:双向就是两个方向的(纵向和横向,或者说和水平和垂直方向的)
未注明的负筋就是有的只是给出设计负筋尺寸,没有给出负筋规格型号
2014-12-01 19:11:21
-
估计是设计比较村炮,瞎写的,负筋哪有双向的,负筋下边是分布筋!哪有双向不双向只说!
2014-12-01 20:16:28
-
未注明是指图纸中有钢筋线,到线上没有标明钢筋规格
2014-12-01 21:43:28
-
板平法中,未注明板板厚100,未注明负筋双向C8-200,底筋双向C8-200,这里的未注明负筋指的是图上画了负筋但未标注钢筋的均按C8-200布置,具体布置在负筋中定义,然后按图纸负筋位置布置即可。
负筋双向,这里的负筋是指板面部钢筋按C8-200;底筋双向是指板底部受力筋布置按双向C8-200。
2014-12-01 18:49:10
-
我来给你解释一下。
首先,未注明板,板厚100. 它首先这个板在图上是显示状态的,就是说,一看图纸就知道这个位置是画了板的。就是没标注板厚而已。才叫未注明。
同样的,未注明负筋,就是说。该位置图纸上已经表明了是有负筋的情况下,只是不知道负筋的级别型号而已。
至于未注明双向负筋。这个是它笔误。有负筋,你就按C8-200来定义布置就行了。
底筋就双层双向布置好了。
谢谢采纳!
2014-12-02 09:56:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看